← CBT 문제은행실제 기출자료 분류 확인정보통신기사 · 2022년 4회 정보시스템운용 · 62번
1 . 연축전지의 정격용량 200[AH], 상사부하 12[kW], 표준전압 100[V]인 부동충전방식의 충전기 2차 전류값은 얼마인가?
- 1
120[A]
오답 이유오답 보기입니다. ‘120[A]’은(는) 문제의 핵심 조건과 일치하지 않습니다. 정답 보기인 ‘140[A]’과 적용 범위 및 전제 조건을 구분해야 합니다. - 2
140[A]
정답 근거정답 보기입니다. 정답은 2번 ‘140[A]’입니다. 부동충전방식의 충전기 2차 전류는 축전지의 정격방전전류와 상시부하 전류의 합으로 계산합니다. 연축전지의 정격방전율은 $10$시간을 적용합니다. ① [기본 공식] $I = \frac{C}{t} + \frac{P}{V}$ ② [숫자 대입] $I = \frac{200}{10} + \frac{12000}{100}$ ③ [최종 결과] $I = 140$ A - 3
160[A]
오답 이유오답 보기입니다. ‘160[A]’은(는) 문제의 핵심 조건과 일치하지 않습니다. 정답 보기인 ‘140[A]’과 적용 범위 및 전제 조건을 구분해야 합니다. - 4
200[A]
오답 이유오답 보기입니다. ‘200[A]’은(는) 문제의 핵심 조건과 일치하지 않습니다. 정답 보기인 ‘140[A]’과 적용 범위 및 전제 조건을 구분해야 합니다.
ANSWER & EXPLANATION정답 2번
정답은 2번 ‘140[A]’입니다. 부동충전방식의 충전기 2차 전류는 축전지의 정격방전전류와 상시부하 전류의 합으로 계산합니다. 연축전지의 정격방전율은 $10$시간을 적용합니다. ① [기본 공식] $I = \frac{C}{t} + \frac{P}{V}$ ② [숫자 대입] $I = \frac{200}{10} + \frac{12000}{100}$ ③ [최종 결과] $I = 140$ A